[2009] 2009年竞赛题目
下载:2009年竞赛题目

建筑A概况和功能说明

建筑A位于上海市,其功能为活动中心,总建筑面积28000平方米,地下一层为连体地下室(含人防建筑),地上分为2个建筑,一侧为科技馆5500平方米,地上5层,建筑高度20.4m;另一侧为活动中心,22500平方米,地上6层,建筑高度23.7m。

该建筑屋面可放置冷却塔或风冷机组,地下一层留有制冷机房的位置,各层留有空调机房的位置。

该建筑为节能建筑,建筑围护结构做法详见建筑做法。参赛队伍也可以按照节能建筑标准或下表直接给定相关参数进行计算。

围护结构部分

传热系数K

W/(m2. K)

外    墙

0.80

外   窗

3.5

屋   面

0.60

本建筑图纸为鸿业专业绘图软件绘制,图纸经过专业人员整理、组合,使用非常方便,可直接通过绘图软件打开(网上有免费下载版,暖通学生做毕业设计大多数使用该类专业软件),如果采用CAD软件,可能出现轴线不能正常显示的情况,这时可安装随图发送的绘图插件即可正常显示。

建筑B概况和功能说明

建筑B位于北京市,是一座五星级的酒店,总建筑面积39855平方米,其中地上31765平方米,地下8090平方米。该建筑有14层,地下2层,地上12层,其中地上高度为45m,一层裙房高度为3.6m二层裙房高度为6m,三层裙房为5.5m,4层-11层为标准客房,层高3.2m,12层为休闲场所,层高5.2m。本酒店有客房384间,其中300间单人间,20间双人间,64间套房。

该建筑屋面可放置冷却塔或风冷机组,地下二层留有制冷机房的位置,各层留有空调机房的位置。

围护结构做法详见下表,参赛队伍也可根据自己的方案对围护结构进行优化设计。

围护结构名称

围护结构做法

保温材料

保温材料厚度

传热系数 W/(m2.K)

外墙

聚氨酯硬泡喷涂外墙外保温

聚氨酯

35mm

0.56

屋顶

非上人屋面

加气混凝土砌块/聚氨酯板

130mm

0.55

窗户(玻璃)

普通双层6mm厚玻璃(金属窗框,80%玻璃,中间色内窗帘/浅色活动百叶)

3.01

内墙、楼板

钢筋混凝土加气墙板,内外刷粉

1.3

中厅玻璃幕墙

双层Low-E中空玻璃,间隔层气体为氩气,窗框为塑料

1.5

本建筑图纸为AUTOCAD2004绘制,并且需要安装随图发送的天正插件才能正常显示。